機電管線綜合排布原則
作者:泵閥 來源:機電 發布時間:2025-04-11
一、機電管線布置的重要性
機電專業中,管線布置包括:給排水管道、消防噴淋管、消防氣體管、空調送排風管、空調冷凍水管、冷卻水管、電纜橋架、線槽、工藝管線等的平面布置及豎向布置;機電管線布置在設計圖紙中都是分專業、分系統進行管線繪制,專業間各自為政、條塊分割,加上管線復雜、交叉繁多,缺乏統一規劃,缺乏空間合理分配,當在現場施工中必定會造成管線布置方面的沖突,導致安裝高度過低,為日后維修帶來相當大困難和存在著安全隱患。施工單位具有現場一手資料,根據現場情況,結合自身解決施工技術方面經驗,投入足夠專業技術的技術人員,通過施工前繪制機電管線綜合布置圖及相關的控制工作,才能有效地控制好設備、管道、電纜橋架等在空間的排列走向各專業管線,保證施工的可行性、美觀性及生產使用中的實用性。
二、管線綜合排布原則
1.總體原則:風管布置在上方,橋架和水管在同一高度時候,水平分開布置,在同一垂直方向時,橋架在上,水管在下進行布置。綜合協調,利用可用的空間。
2.避讓原則:有壓管讓無壓管,小管線讓大管線,施工簡單的避讓施工難度大的。
3.管道間距:考慮到水管外壁,空調水管、空調風管保溫層的厚度。電氣橋架、水管,外壁距離墻壁的距離,小有100mm的距離,直管段風管距墻距離小150mm,沿結構墻需90°拐彎風管及有消聲器、較大閥部件等區域,根據實際情況確定距墻柱距離,管線布置時考慮無壓管道的坡度。不同專業管線間距離,盡量滿足現場施工規范要求。
4.考慮機電末端空間
整個管線的布置過程中考慮到以后送回風口、燈具、煙感探頭、噴灑頭等的安裝,合理地布置吊頂區域機電各末端在吊頂上的分布,以及電氣橋架安裝后放線的操作空間及以后的維修空間,電纜布置的彎曲半徑不小于電纜直徑的15倍。
三、機電管線深化設計的必要性
(1)合理布置各專業管線,大限度的增加建筑使用空間,減少由于管線沖突造成的二次施工。
(2)綜合協調機房及各樓層平面區域或吊頂內各專業的路徑,確保在有效的空間內合理布置各專業的管線,以保證吊頂的高?,同時保證機電各專業的有序施工。
(3)綜合排布機房及各樓層平面區域內機電各專業管線,協調機電與土建、精裝修專業的施工沖突。
(4)確定管線和預留洞的精確定位,減少對結構施工的影響
(5)彌補原設計不足,減少因此造成的各種損失。
(6)核對各種設備的性能參數,提出完善的設備清單,通過供貨商或廠家核定各種設備的訂貨技術要求,盡快將數據傳達給設計以檢查設備基礎、支架是否符合要,協助結構設計繪制大型設備基礎圖。
(7)合理布置各專業機房的設備位置,保證設備的運行維修、安裝等工作有足夠的平面空間和垂直空間。
(8)綜合協調豎向管井的管線布置,使管線的安裝工作順利地完成,并能保證有足夠多的空間完成各種管線的檢修和更換工作。